jeg står og skal ud at spille med den store opsætning i en gillesal "forsamlingshus" MEN der er ikke noget kraftstik .. hvad kan jeg gøre uden det cutter strømen
jul 2007
Følger: 3 Følgere: 2 AV-enheder: 2 Emner: 137 Svar: 664
aug 2006
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 2 Svar: 39
Men tror du ikke at der er et komfur stik du kan bruge. Det er jo ikke svaert at lave en omformer. (som er lovlig)
Mvh Alexander
Atomic lyd & lys
jan 2007
Følger: 19 Følgere: 17 AV-enheder: 10 Emner: 33 Svar: 1.023
ja du skal finde 3 grupper. men det er ikke kun 16 ampere du får ud af det. du får 30 ampere ved 220v ved at køre på 3 x 220v grupper.
men korrekt er der 16 ampere ved 380v i et almindelig 380v stik. men det er altså 3 x 16amperes grupper ved 220v.
men sluk for alle grupper og tænd en af gangen. og find ud af hva for stikkontakter der kører på hvilke grupper. så kan du hurtigt finde ud af hva kontakt du kan trække fra. uden at overbelaste en gruppe.
nov 2006
Følgere: 25 AV-enheder: 7 Emner: 234 Svar: 5.325
hvis han bruger 3 stikkontaker kan han MAX trække 3x13A
hvis der overhovedet er 3 lysgrupper han kan bruge fra
mar 2007
Følger: 20 Følgere: 19 AV-enheder: 1 Emner: 19 Svar: 118
mar 2007
Følger: 20 Følgere: 19 AV-enheder: 1 Emner: 19 Svar: 118
jul 2007
Følger: 3 Følgere: 2 AV-enheder: 2 Emner: 137 Svar: 664
aug 2006
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 2 Svar: 39
Jeg er ikke 100 % sikker paa stroem. Men det er i hvert fald ikke noget vroevl jeg kommer med. Hvis du har et 16 amp. kraft stik sidder der 3 faser i den. Jeg kan ikke sige praecist hvor mange ampaere de er paa, men ca. som en normal gruppe. 10 - 13 amp.
Goer 3 separate grupper saa ikke ud for et 16 amp stik med 3 faser?
nov 2006
Følgere: 25 AV-enheder: 7 Emner: 234 Svar: 5.325
og det er begrundet med at det kun er 1.5qmm ledninger, og de må max belastes med 15,5 A
er det en kraft installation, så er den lavet med 2,5qmm da de må trække maximalt 20,5A
så JO det er noget vrøvl du siger
okt 2007
Følger: 46 Følgere: 50 AV-enheder: 2 Emner: 98 Svar: 1.886
Det er ihvertfald det vi bruger på værkstedet (:
En almindelig stikkontakt har de 220 - 230 V og kan holde til godt 10A = 2200 - 2300 W.
aug 2006
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 2 Svar: 39
Du koerer jo ikke stroemmen direkte ud fra hver fase de kommer jo in i et skab foerst og sikret derfra. Saa kablerne ikke overbelastes.
nov 2006
Følgere: 25 AV-enheder: 7 Emner: 234 Svar: 5.325
nov 2006
Følgere: 25 AV-enheder: 7 Emner: 234 Svar: 5.325
aug 2006
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 2 Svar: 39
okt 2007
Følger: 46 Følgere: 50 AV-enheder: 2 Emner: 98 Svar: 1.886
Vidste jeg så ikke. Ved jo kun, hvad vores fysik/kemi lærer fortæller (;
Og det er, at ledningerne kun kan holde til de 10A - hvilket så må være forkert..
Det er ikke første gang det sker.
nov 2006
Følgere: 25 AV-enheder: 7 Emner: 234 Svar: 5.325
lysinstallation er lavet med 1,5qmm = MAX 13A
kraft intstallation er lavet med 2,5qmm = MAX 16A
hvis du trækker en fase fra hver 3 stikkontakter fra lysnettet, hvordan vil då så få 3X16A????
og var der ingen sikring foran, så kyunne du blive ved med at koble ting på indtil ledningerne brænder i stykker
aug 2006
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 2 Svar: 39
Og nej en sikring er ikke en sikring. Nogle er 10 nogle 13 og andre 16 amp. etc. Naar du koerer et 16 amp. kraft stik ind i et skab faar du 3 x 13 amp. ud. ! Det er det skabet er sikret til og det soerger for at ingen kabler efter skabet bliver overbelastet og kraft kablet er naturligvis dimensioneret til hvad det skal forsyne.
Saa NEJ det er bestemt ikke vroevl!
nov 2006
Følgere: 25 AV-enheder: 7 Emner: 234 Svar: 5.325
skrev du lige at når du sætter et kraftstik ind i et kraft stik, så får du 3x13 A?
nov 2006
Følgere: 25 AV-enheder: 7 Emner: 234 Svar: 5.325
jeg er altså elektrikker og har været det i 10 år.....sååååeee
aug 2006
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 2 Svar: 39
Proever at forklare det igen: Fra dit 16 amp kraft stik paa vaeggen koerer du et dimesioneret kraft kabel ud til din tavle. Tavlen koerer saa stroemmen ud i 3 x 13 amp. som er det samme som 3 grupper paa en hovedtavle.
Nu har jeg set stoerrelsen paa Thomas B's diskotek og derfor har jeg gaaet ud fra at han ikke bruger CEE stik paa hans aparater.
Hvis han gjorde det ville han kunne traekke 16 amp ud fra hver fase. (og kablerne ville jo saa selvfoelgelig vaere stoerre)
De fleste diskoteker har jo CEE stik paa minimum deres stroboskober da disse bruger meget stroem (selvom de lader)
Saa bruger du alm. LK stik faar du samme effect ud af en 16 amp kraft som 3 LK grupper.
Bruger du derimod CEE stik faar du 3 gange 230 v 16 amp. og derfor mere end 3 alm LK . grupper.
Er vi enige nu?
aug 2006
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 2 Svar: 39
kendetegnet ved at man har et kraftstik ER at det er lavet med 3x16A sikringer, og det er IKKE det samme som 3x13A
CITAT SLUT.
Ja vi er helt enige i at et 16 amp kraft stik er sikret med 3 x 16 amp. Men tavlen der sidder efter er koert ned i 3 x 13 amp saa de kan koere alm. LK stik.
nov 2006
Følgere: 25 AV-enheder: 7 Emner: 234 Svar: 5.325
nov 2006
Følgere: 25 AV-enheder: 7 Emner: 234 Svar: 5.325
aug 2006
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 2 Svar: 39
Har i soerget for at i har en kontrakt paa jobbet hvori jeres krav til stroem staar? For saa er det jo bare synd for kunden hvis han har skrevet under paa at den maengde stroem i skal bruge ikke er tilgaenglig. Saa smider i bare det udstyr ind i kan koere. Eller for ham til at betale for leje af generator.
aug 2006
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 2 Svar: 39
Jeg har desvaerre ikke tid til at lave en tegning.
Jeg tror vi er enige, men jeg gjorde det bare ikke klart i starten da jeg valgte at lade CEE stik udeblive af samtalen da jeg ikke gik udfra at Thomas koerte med det.
Men min konklusion maa blive :
Med CEE faar du mere stroem end med 3 forskellige grupper
Med en tavle foran faar du praecist den samme maengde stroem som fra 3 grupper.